Fáze 1 je ztracena (380V v soukromém domě) – Mastergrad Forum
Dům je připojen k 380, poté je zatížení distribuováno podél hvězdy přes RCD a tři skupiny jističů.
Před pár dny při zhasínání světel v jedné místnosti zmizela 1. fáze. Žádné stroje se nevypnuly a na Merkuru začal blikat indikátor první fáze, zbytek byl normální.
Po dvou hodinách se fáze sama zapnula. Druhý den, když jsem ve stejné místnosti zapnul tlačítko na prodlužovačce, stejná fáze zase zmizela. Vzpamatovala se o několik hodin později, když začalo pršet.
Pak dorazil opravářský tým a technici řekli, že kontakt selhal a že ho můžeme znovu kontaktovat, pokud se problém vrátí, budeme to muset „protáhnout“.
Dnes, když jsem ve stejné místnosti rozsvítil, tato fáze opět zmizela. Předtím vše fungovalo celý den v pořádku – zapnuto/vypnuto.
Je velmi matoucí, že na elektroměru není žádná fáze, to znamená, že problém se zdá být mimo moji domácí síť, ale je jasně indukován uvnitř domu. V této stejné fázi mám i čerpadlo hlubinné a jednoznačně žere víc než světlo a automatické zapínání/vypínání čerpadla nezpůsobilo výpadek fáze.
Zbývající fáze a zátěž v domě na nich žijí jako dříve.
Co můžete v takové situaci poradit? Jak se to může stát a čím to může být způsobeno?
Snažil jsem se během této fáze vypnout všechny stroje a ouzo a úplně vypnout vstup do domu – to nevede k obnovení fáze. (Dívám se na jeho blikající indikátor na měřidle a indikační šroubovák také ukazuje absenci fáze). K zotavení dochází samo, bez zjevného důvodu. Nevím, jestli podruhé hrál roli déšť.
Soused, který je napájen ze stejného sloupu, je v pořádku, všechny fáze.

Rumato
29.06.2020 ve 13:04:06
datamove, Kontakt na sloupu je ztracen. Dokud to neopraví, je potřeba přepnout čerpadlo na jinou fázi.
datamove
29.06.2020 ve 13:35:52
Děkuju! A co zmizí v okamžiku zapnutí a vypnutí uvnitř domu – jak to vysvětlit?

megrad
29.06.2020 ve 15:09:54
datamove napsal: co zmizí po zapnutí a vypnutí uvnitř domu
Mění se zátěž – rozběhový proud do spáleného kontaktu.
Udělal jsem tu práci – hlavní věcí je vyhnout se vděčnosti.

ZooZoo
30.06.2020 ve 00:09:32
datamove napsal: Ahoj! Prosím o směrodatný názor na problém! Dům je připojen k 380, poté je zatížení distribuováno podél hvězdy přes RCD a tři skupiny jističů. Před pár dny při zhasínání světel v jedné místnosti zmizela 1. fáze. Žádné stroje se nevypnuly a na Merkuru začal blikat indikátor první fáze, zbytek byl normální. Po dvou hodinách se fáze sama zapnula. Druhý den, když jsem ve stejné místnosti zapnul tlačítko na prodlužovačce, stejná fáze zase zmizela. Vzpamatovala se o několik hodin později, když začalo pršet. Pak dorazil tým oprav a technici řekli, že kontakt selhal a že ho můžeme znovu kontaktovat, pokud se problém vrátí, budeme to muset „protáhnout“. Dnes, když jsem ve stejné místnosti rozsvítil, tato fáze opět zmizela. Předtím vše fungovalo celý den v pořádku – zapnuto/vypnuto. Je velmi matoucí, že na elektroměru není žádná fáze, to znamená, že problém se zdá být mimo moji domácí síť, ale je jasně indukován uvnitř domu. V této stejné fázi mám i čerpadlo hluboké studny a jednoznačně žere víc než světlo a automatické zapínání/vypínání čerpadla nezpůsobilo výpadek fáze. Zbývající fáze a zátěž v domě na nich žijí jako dříve.
Na podobný odpad (pokud ho náhodou máte) jsem narazil 2x v Moskevské oblasti a 2x v Moskvě: při připojování měřiče síťoví instalátoři speciálně provádějí připojení tak, že na nějakou dobu (spojení) začíná selhat (kontaktní šrouby nejsou dostatečně utažené nebo jednoduše vloží jádro pod 1 šroub, nedostatečné odizolování žil). Nakonec vy dostanete se tam za placené řešení problému vytvořeného speciálně sítěmi samotnými.
Nemám rád lidi, kteří jsou nezodpovědní a bez B/Y. Zodpovědný as Ch/Y – vítán.
datamove
30.06.2020 ve 11:48:21
V důsledku toho skončíte s placenou opravou problému vytvořeného konkrétně samotnými sítěmi.
Není Mosoblenergo zodpovědný za všechno mimo můj dům?
Obecně to nelze vyloučit, protože před půl rokem byly na sloupy instalovány měřiče s dálkovým odečtem. Ale nyní stále odmítají servis, protože transformátor a vedení stále nejsou v rovnováze. Odmítají tedy vydělávat na opravách.
Nick_72
30.06.2020 ve 18:14:13
ZooZoo napsal:
datamove napsal: Ahoj! Prosím o směrodatný názor na problém! Dům je připojen k 380, poté je zatížení distribuováno podél hvězdy přes RCD a tři skupiny jističů. Před pár dny při zhasínání světel v jedné místnosti zmizela 1. fáze. Žádné stroje se nevypnuly a na Merkuru začal blikat indikátor první fáze, zbytek byl normální. Po dvou hodinách se fáze sama zapnula. Druhý den, když jsem ve stejné místnosti zapnul tlačítko na prodlužovačce, stejná fáze zase zmizela. Vzpamatovala se o několik hodin později, když začalo pršet. Pak dorazil tým oprav a technici řekli, že kontakt selhal a že ho můžeme znovu kontaktovat, pokud se problém vrátí, budeme to muset „protáhnout“. Dnes, když jsem ve stejné místnosti rozsvítil, tato fáze opět zmizela. Předtím vše fungovalo celý den v pořádku – zapnuto/vypnuto. Je velmi matoucí, že na elektroměru není žádná fáze, to znamená, že problém se zdá být mimo moji domácí síť, ale je jasně indukován uvnitř domu. V této stejné fázi mám i čerpadlo hluboké studny a jednoznačně žere víc než světlo a automatické zapínání/vypínání čerpadla nezpůsobilo výpadek fáze. Zbývající fáze a zátěž v domě na nich žijí jako dříve.
Na podobný odpad (pokud ho náhodou máte) jsem narazil 2x v Moskevské oblasti a 2x v Moskvě: při připojování měřiče síťoví instalátoři speciálně provádějí připojení tak, že na nějakou dobu (spojení) začíná selhat (kontaktní šrouby nejsou dostatečně utažené nebo jednoduše vloží jádro pod 1 šroub, nedostatečné odizolování žil). Nakonec vy dostanete se tam za placené řešení problému vytvořeného speciálně sítěmi samotnými.
ZooZoo, bez urážky, ale napsal jsi nesmysl. 1) Vodič SIP (Je vstup vozidla s největší pravděpodobností vytvořen SIP nebo ne?) není odizolován! Svorka, se kterou je spojena, má zuby, které propíchnou zesítěný polyethylen a dosáhnou jádra, čímž tvoří spolehlivý kontakt. 2) Nemůže dojít k nedostatečnému utažení kontaktních šroubů, protože na svorce musí být střižný šroub. Vozidlo potřebuje vidět (pokud je vidět), zda nebyla utržena hlava šroubu. Otázka pro vozidlo: co je „náklad rozložený na hvězdu“? Máš jedno ouzo na 100-300mA a pak na automaty? Myslím, že je potřeba se podívat na napájecí kabel přicházející do dané místnosti (pokud když zapnete čerpadlo, které také sedí na dané fázi, tato fáze se nevypne).
Dobrou noc. Řekněte mi řešení mého problému. Obecně je k domu připojen 3fázový kabel. Dnes jsem šel opravit zásuvku, která byla vytržená ze zdi, nevypnul jsem jističe a pomocí šroubováku jsem mírně zkrátil šroub, který byl připevněn k fázovému pásku. Stroj nefungoval, no, myslím, že landau. Po úpravě zásuvky jsem do ní zapojil elektrospotřebič, ale nebylo tam napětí. Opakuji, atomizér nefungoval, ani vstup, ani rozvaděč. Obecně z fáze 1 zmizelo napětí v zásuvkách. V pokojích je světlo, protože. je z jiné fáze. Indikátor ukazoval nepřítomnost napětí ve stínění 1 z fází, tzn. Z měřiče přestalo vycházet napětí. Z jednoho obalu kde je fáze jsem hodil propojku do druhého, kde zmizela, při odpojování drátu s chybějící fází a odebírání na stranu. Je takové spojení nebezpečné a jak vyřešit problém s chybějící fází? A také žlutá kontrolka na měřidle bliká, říká buď zpátečka nebo něco jiného. Nikdy předtím nemrkla. předem děkuji.

Kostjan Čeljabinsk
![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 9177
Registrace: 24.5.2009
Od: Čeljabinsk
Uživatelské číslo: 14618
Napětí, paket. Shromažďují dostatek slov, ale házejí je kolem sebe a míjejí cíl. Zavolejte elektrikáře. Sám si stále nevíte rady

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 471
Registrace: 4.4.2017
Uživatelské číslo: 52093
To dělali marně, na vedení k elektroměru je zřejmě pojistka, která se spálila při zkratu.
Proto měřič nadává a ukazuje režim otevřené fáze.
Instalovaná propojka může vést k následkům, o kterých jste nikdy ani nepřemýšleli, včetně nehody.
Odstraňte propojku a zavolejte elektrikáře.
Příspěvek byl upraven VaV — 30.6.2017. 7. 38, XNUMX:XNUMX

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 660
Registrace: 22.4.2016
Uživatelské číslo: 49032
Pokud je drát s chybějící fází odveden stranou, není to nebezpečné. A nemusí to být nutně tím, že se spálila pojistka u rozvodny, měl jsem v zemi uložené pouzdra s kabely značky ABB, kvůli prasklině v izolaci žily úplně uhnily a rozdrolily se na prášek, v chemii se nevyznám, ale zřejmě byl získán oxid hlinitý a sousední jádra zůstala neporušená.
30.6.2017, 9: 45
Citace (Kostyan Chelyabinsk @ 30.6.2017, 4:45)
Napětí, paket. Shromažďují dostatek slov, ale házejí je kolem sebe a míjejí cíl. Zavolejte elektrikáře. Sám si stále nevíte rady
„Napruga“ je slovo, které jsem získal při práci v uhelném dole, co je na něm špatného? Slovo mimochodem pochází z ukrajinského jazyka. Můžete si to vygooglit, pokud nevíte. A vím, co je pytlák, jen píšu vesnickým slangem. Chápete, o čem mluvíme, proč ty vágní dohady? V této věci, pokud neexistuje žádná odpověď, nemusíte odpovídat.
30.6.2017, 9: 52
Citace (Research @ 30.6.2017, 6:56)
To dělali marně, na vedení k elektroměru je zřejmě pojistka, která se spálila při zkratu.
Proto měřič nadává a ukazuje režim otevřené fáze.
Instalovaná propojka může vést k následkům, o kterých jste nikdy ani nepřemýšleli, včetně nehody.
Odstraňte propojku a zavolejte elektrikáře.
Ano, na automatech pod elektroměrem je propojka, beze mě se tam elektrikář nedostane. Zvláštní je, že stroj nefungoval. No čekám na elektrikáře z OZE. Pak napíšu, jaký je důvod. Sám zajímavý

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2963
Registrace: 23.7.2009
Od: Volgodonsk
Uživatelské číslo: 15076
pokud před měřičem není fáze, není to váš problém, zavolejte organizaci zásobování energií, ať to opraví..
Když manželka mlčí, je tak hezké ji poslouchat.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 1831
Registrace: 6.9.2009
Od: Ze SSSR, RF
Uživatelské číslo: 15472
Citace(Volt380, 30.6.2017, 21:53)
pokud před měřičem není žádná fáze, není to váš problém.
Pokud je před měřičem automatický vypínač nebo pojistky až po rozhraní s organizací zásobování energií, podívejte se tam. Toto je oblast vaší odpovědnosti. Je nepravděpodobné, že se pojistka na TP přepálí. Elektrikář z Distribuční zóny to vyřeší, na svém zařízení na náklady organizace, na vašem zařízení na vaše náklady.
Citace (Valentin @ 30.6.2017, 9:52)
Zvláštní je, že stroj nefungoval.
Něco fungovalo a pravděpodobně i vám, pokud je u vašich sousedů vše v pořádku.
1.7.2017, 17: 52
Citace (Sergey DD @ 30.6.2017, 22:30)
Pokud je před měřičem automatický vypínač nebo pojistky až po rozhraní s organizací zásobování energií, podívejte se tam. Toto je oblast vaší odpovědnosti. Je nepravděpodobné, že se pojistka na TP přepálí. Elektrikář z Distribuční zóny to vyřeší, na svém zařízení na náklady organizace, na vašem zařízení na vaše náklady.
Něco fungovalo a pravděpodobně i vám, pokud je u vašich sousedů vše v pořádku.
Před měřičem je kulomet, který je ale umístěn v utěsněném panelu.
Obecně dorazil tým a jak se ukázalo, na sloupu před domem s měřičem se uvolnil zkroucení jednoho z drátů, no, je jasné, že to byl ten, který chyběl. A moje povídka je jen náhoda. Přesto jsem díky všem získal informace o možných variantách poruchy.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2963
Registrace: 23.7.2009
Od: Volgodonsk
Uživatelské číslo: 15076