Připojení proudových transformátorů přes přímý přípojný měřič.5/60A. Fórum elektrikářů a energetiků
Typ měřiče není na fotce vidět. Napsat. Pokud je v pasu uvedeno, že jej můžete zapnout pomocí TT, nemusíte nic dokazovat. Je zde i doporučené schéma zapojení. Ne zrovna dobrá trefa. Na první pohled to vypadá, že je sestavený správně. Není jasné, jaká svorkovnice je na elektroměru (vstupují 3 vodiče).
Klubový expert
21 Leden 2015, 15: 46
Typ měřiče není na fotce vidět. Napsat. Pokud je v pasu uvedeno, že jej můžete zapnout pomocí TT, nemusíte nic dokazovat. Je zde i doporučené schéma zapojení. Ne zrovna dobrá trefa. Na první pohled to vypadá, že je sestavený správně. Není jasné, jaká svorkovnice je na elektroměru (vstupují 3 vodiče).
Měřič se jmenuje Mercury 230 AM-01, 3*230/400V 5/60A.
V pasu elektroměru není uvedeno, zda může nebo nemůže být připojen přes TT. a to že je na sekundárních obvodech proudových transformátorů napětí je to normální? Na nic to nemá vliv.
Klubový expert
21 Leden 2015, 16: 29
Fyzik
A také na tomto elektroměru není připojena příchozí (napájecí) nula, ale pouze odchozí, takříkajíc, nula z osmé svorky elektroměru je připojena k tělesu štítu
Musí tam být příchozí nula.
O samotném připojení.
Podle mého názoru není účetnictví vedeno správně.
Když k=200/5=40, malé proudy se neberou v úvahu.
Měřič přímého připojení 5-60 A se normálně počítá do těchto limitů. A při zapínání přes CT je odběrový proud řekněme 5 A, bude se brát v úvahu 5/40 = 0,125 A.
Dodavatel napájení zajišťuje, aby proudové transformátory odpovídaly zátěži. A pokud se náhle výrazně změní zatížení, pak je třeba změnit i TT.
Připomínám, že existují různé typy TT, nejen 200/5.
A zátěž ve vašem případě je 5 kW. Určitě je nutné vést přímé účetnictví.
Počítadlo to umožňuje. Odstraňte přebytek, vezměte peníze za práci/konzultaci a umístěte je na správné místo.
Klubový expert
21 Leden 2015, 17: 06
FyzikMěřič se jmenuje Mercury 230 AM-01, 3*230/400V 5/60A.
V pasu elektroměru není uvedeno, zda může nebo nemůže být připojen přes TT. a to že je na sekundárních obvodech proudových transformátorů napětí je to normální? Na nic to nemá vliv.
Všechna schémata zapojení pro elektroměry Mercury http://www.favorit-el.ru/index.php?page=p0147#Schéma přímého zapojení pro elektroměry MERCURY 230 AM, 230 AR, 230 ART, 230 ART2 Zde jsou schémata zapojení pro všechny elektroměry Mercury. Takže se ukazuje, že to možné je. Zbývá jen zkontrolovat schéma zapojení. Je na krytu svorkovnice schéma? Na webu výrobce http://www.inkotexcom.ru/m230am.htm je pas. Možná podrobnější?
Nějak jsem nevěnoval pozornost skutečnosti, že na sekundárních obvodech proudových transformátorů je napětí. Abych byl upřímný, nainstaloval jsem Mercury pouze v živém režimu. A to už bylo dávno. Víc se mi líbí zdroj energie na DIN lištu.
Klubový expert
21 Leden 2015, 18: 45
Samozřejmě je to možné, je to možné. Bude se to dokonce počítat. Ale.. GOST R 51732-2001 “Vstupně-distribuční zařízení pro obytné a veřejné budovy”
Bod 6.5.10 V měřicích jednotkách by měly být použity třífázové měřiče činné energie s přímým připojením pro odpovídající proudy nebo trojfázové měřiče připojené k transformátoru pro hodnoty proudu přesahující hodnoty povolené pro měřiče s přímým připojením.
Mimochodem, hřebíky se také pozoruhodně dobře zatloukají pomocí mikroskopu.
Klubový expert
22 Leden 2015, 00: 45
Kdo vám řekl, že Mercury 230 AM-01 5(60) je pouze měřič přímého připojení? Ano, jednosazbový. Ano, “buben”. a co? Nenutí vás číslo 5(xx)A ve značení k ničemu? A je opravdu nemožné nahlédnout do pasu elektroměru, kde jsou uvedena všechna možná schémata připojení?
Klubový expert
22 Leden 2015, 01: 48
LightWayKdo vám řekl, že Mercury 230 AM-01 5(60) je pouze měřič přímého připojení? Ano, jednosazbový. Ano, “buben”. a co? Nenutí vás číslo 5(xx)A ve značení k ničemu? A je opravdu nemožné nahlédnout do pasu elektroměru, kde jsou uvedena všechna možná schémata připojení?
Pokud si myslíte, že je možné se připojit! tak proč přišli s měřidly připojenými k transformátoru nebo jsou o tolik levnější? Měli by připojit TT přes měřiče přímého připojení a je to!
Klubový expert
22 Leden 2015, 01: 53
LightWayKdo vám řekl, že Mercury 230 AM-01 5(60) je pouze měřič přímého připojení? Ano, jednosazbový. Ano, “buben”. a co? Nenutí vás číslo 5(xx)A ve značení k ničemu? A je opravdu nemožné nahlédnout do pasu elektroměru, kde jsou uvedena všechna možná schémata připojení?
A když je měřidlo přímého připojení zapnuto přes proudové transformátory, jeho sekundární vinutí jsou pod napětím. Je toto také povoleno?
Klubový expert
22 Leden 2015, 11: 03
FyzikA když je měřidlo přímého připojení zapnuto přes transformátory
ještě jednou a pomalu:
LightWayKdo vám řekl, že Mercury 230 AM-01 5(60) je pouze měřič přímého připojení?
Nakonec otevřete pas pro měřidlo, zkontrolujte, zda schéma řídicí jednotky odpovídá tomu, které doporučuje výrobce měřiče, a jděte napsat kladný závěr.
Fotka je rozmazaná a nelze z ní poznat, zda je obvod sestaven správně, ale na první pohled není nic zvlášť zločinného, kromě toho, že chybí označení ICC a vodičů.
Klubový expert
22 Leden 2015, 11: 09
FyzikKontroloval jsem pomocí indikátoru, že na sekundárních svorkách CT je napětí, což by nemělo být.
Tentokrát dostaneme učebnici fyziky pro sedmou třídu))
Pokud existuje zátěž (proud v primárním vinutí CT), kam jde EMF?
Elektrikář-mentor
22 Leden 2015, 13: 15
Z Ruska tt připevněte na správné místo.
Platnost TT může vypršet.
Klubový expert
22 Leden 2015, 13: 38
evaan
Z Ruska tt připevněte na správné místo.
Platnost TT může vypršet.
A zde vám prozradím malé tajemství. Při zapnutí MTP přes čítač spínání transformátoru nesvítí kontrolka na sekundárních obvodech MTP. Protože ukazuje napětí a ne proud. Ale pokud je měřič přímé připojení, tak na sekundárních obvodech CT I1, I2 svítí kontrolka a ještě jedna otázka zůstává otevřená: proč vymysleli měřiče připojení transformátoru, když je podle vás možné bez problémů připojit CT přes měřiče přímého připojení?
Klubový expert
22 Leden 2015, 21: 13
Fyzik
A ještě jedna otázka zůstává otevřená: proč přišli s měřidly napojenými na transformátor, když je podle vás možné bez problémů připojit CT přes přímo připojená měřidla?
Ano, správně. začaly přicházet otázky.
Klubový expert
22 Leden 2015, 23: 40
FyzikA ještě jedna otázka zůstává otevřená: proč přišli s měřidly napojenými na transformátor, když je podle vás možné bez problémů připojit CT přes přímo připojená měřidla?
GeopolisBod 6.5.10 V měřicích jednotkách by měly být použity třífázové měřiče činné energie s přímým připojením pro odpovídající proudy nebo trojfázové měřiče připojené k transformátoru pro hodnoty proudu přesahující hodnoty povolené pro měřiče s přímým připojením.
Elektrikář-mentor
23 Leden 2015, 09: 24
Z RuskaPři zapnutí MTP přes čítač spínání transformátoru nesvítí kontrolka na sekundárních obvodech MTP.
CT pracují v režimu zkratu, na jejich svorkách je nízké napětí, takže indikátor nemusí svítit.
Klubový expert
23 Leden 2015, 10: 13
pro organizaci technického měření je v některých jednotlivých případech přípustné použití stejnosměrného průtokoměru s proudovými transformátory s tím, že toto měřící zařízení nebude schopno splnit deklarovanou třídu přesnosti z důvodu kumulace chyby měření v důsledku toho, že obvody měření proudu v tomto měřícím zařízení jsou dimenzovány na jmenovitý proud 60 A. pokud v tomto případě uvažujeme o komerčním měření, pak zavoláme zástupce energetické organizace, ten vypracuje protokol o kontrole měřiče, vydá příkazy, pravděpodobně budou vyžadovat v závislosti na povoleném výkonu buď odstranění CT, nebo kontrolu transformátorů, instalaci ICC a výměnu měřiče za 5-7,5 A.
a bylo by dobré si zjistit, jaká je vaše skutečná povolená kapacita podle smlouvy, protože tento údaj je často rozhodující při výběru způsobu měření.
Normativním aktem, který by se měl v této situaci řídit, je rezoluce 442 vlády Ruské federace
dle Vašeho schématu: je špatně smontován, protože svorky CT musí být na jedné straně uzemněny
a to pozor při měření, při rozpojeném proudovém obvodu je na sekundárních svorkách CT vysoké napětí!
Klubový expert
23 Leden 2015, 16: 54
Z Ruska
Fyzik
A ještě jedna otázka zůstává otevřená: proč přišli s měřidly napojenými na transformátor, když je podle vás možné bez problémů připojit CT přes přímo připojená měřidla?
Ano, správně. začaly přicházet otázky.
Jen jsem zvědavý. Vysvětlím to na prstech. Uvedu příklad: Existuje elektroměr Mercury 230 AM-01 5/60A – cena přímého připojení 2600r. K dispozici je elektroměr Mercury AM-03, technické vlastnosti jsou stejné jako Mercury AM-01, pouze pro proud 5/5-7,5A – připojení transformátoru. Jeho cena je také 2600 rublů, je připojen přímo a „Všechno je skvělé“, podle některých názorů lze tento stejný metr (přímé připojení) připojit přes TT a také „Všechno je skvělé“. Nabízí se otázka: proč vymýšlet elektroměr napojený na transformátor, když elektroměr s přímou přípojkou je připojen přímo a jde to udělat přes CT (opět jak tady na stránkách někteří píšou), ale elektroměr napojený na trafo lze udělat jen přes CT. A jejich cena je stejná. Proč tedy potřebujeme měřič připojení transformátoru?
Klubový expert
23 Leden 2015, 17: 21
Transformátor můžete zapnout stejnosměrným proudem, ale zatížit jej pouze proudem nepřesahujícím jmenovitou hodnotu, jinak to měřič nepřežije, ale zkrat pro něj bude pravděpodobně smrtelný, rtuť 230 5-7,5 visí na kalibračním stojanu již 5 let, zapnutá stejnosměrným proudem, údaje se shodují s referenčními transformátory 1.
Elektrikář-mentor
23 Leden 2015, 19: 37
FyzikProč tedy potřebujeme měřič připojení transformátoru?
Elektroměry s přímým připojením se vyrábějí pro proudy do 100A. Pokud je zátěž vyšší než 100A, jsou v tomto případě měřiče připojeny přes CT.
V některých případech není možné měřit spotřebovanou elektřinu pouhým připojením elektroměru. To platí pro třífázové sítě s proudem nad 100 A a příkonem nad 60 kW. V takových případech je instalován třífázový měřič, který je připojen přes proudové transformátory. V tomto článku vám řekneme, jak připojit měřič přes proudové transformátory (schéma je obvykle uvedena na krytu svorkovnice nebo v pasu zařízení).
Připomínáme, že elektroinstalační práce by měly být prováděny pouze v plném souladu s bezpečnostními požadavky.

Abychom mohli připojit třífázový měřič přes proudové transformátory, budeme potřebovat následující vybavení:
• vstupní jistič (například Elvert vyráběný stejnojmennou společností);
• proudové transformátory (například Aster vyráběný společností Elvert);
• elektroměr “Mercury” s připojením na transformátor;
• testovací box (KI nebo KIP), který poskytuje možnost zapnout měřič bez odpojení vodičů a kabelů a také ochranu elektrických spojů před neoprávněným přístupem;
• šroubové svorky (3 kusy);
• instalační vodiče (PuGV nebo PuV).
Schéma zapojení proudového transformátoru
Vstupní jistič, tři proudové transformátory, svorky, testovací skříňka a samotný měřič, stejně jako nulová sběrnice a zemnící sběrnice, jsou instalovány ve stínění na montážním panelu. Je důležité si uvědomit, že při instalaci měřicí desky mimo prostory by mělo být zajištěno vytápění, aby byla zajištěna kladná teplota.
Dále změříme a odizolujeme instalační vodiče příslušného průřezu pro připojení silových obvodů a ukončíme vícevodičové žíly. Za zmínku stojí, že pro připojení lze použít flexibilní izolované autobusy. Poté připojíme z jističe na silové svorky proudových transformátorů. podle následujícího schématu:

• svorka „2“ jističe – výstup „L1“ prvního proudového transformátoru;
• svorka „4“ jističe – výstup „L1“ druhého proudového transformátoru;
• svorka „6“ jističe – výstup „L1“ třetího proudového transformátoru
Připojujeme také ze svorek „L2“ proudových transformátorů na odpovídající šroubové svorky.
Po připojení proudových transformátorů k silovému obvodu přejdeme k připojení měřicích obvodů.
Změříme požadovanou délku instalačních vodičů o průřezu 2,5 mm² v černé, modré a žlutozelené barvě, odizolujeme a ukončíme hroty šroubů. Vyrábíme také značení na obou stranách. Sejmeme kryt testovací krabice a provedeme zapojení podle schématu:

• jeden konec černého vodiče označeného „A“ je svorka „L1“ prvního proudového transformátoru, druhý konec je svorka „A“ testovací skříňky;
• konec černého vodiče označený „B“ je svorka „L1“ druhého proudového transformátoru, druhý konec vodiče je svorka „B“ testovací skříňky označené „B“;
• jeden konec černého vodiče označený „C“ je horní přípojnice třetího proudového transformátoru „L1“, druhý konec vodiče je svorka „C“ testovací skříňky;
• jeden konec modrého vodiče označený „N“ je volná svorka nulové sběrnice, druhý konec je svorka označená „N“ testovací skříňky.

Dále přepojíme proudové obvody pomocí šroubů, odstraníme propojky a pokračujeme ve spojení:
• jeden konec černého vodiče označený „И1.1“ je šroubový spoj prvního proudového transformátoru „И1“, druhý konec vodiče je svorka „3“ testovací krabice;
• jeden konec černého vodiče označený „И2.1“ je šroubový spoj prvního proudového transformátoru „И2“, druhý konec vodiče je svorka „2“ testovací krabice;
• jeden konec černého vodiče označený „I1.2“ je šroubový spoj druhého proudového transformátoru „I1“, druhý konec vodiče je svorka „5“ testovací skříňky;
• jeden konec černého vodiče označený „I2.2“ je šroubový spoj druhého proudového transformátoru „I2“, druhý konec vodiče je svorka „4“ testovací skříňky;
• jeden konec černého vodiče označený „I1.3“ je šroubové připojení třetího proudového transformátoru „I1“, druhý konec vodiče je svorka „7“ testovací skříňky;
• jeden konec černého vodiče označený „I2.3“ je šroubové připojení třetího proudového transformátoru „I2“, druhý konec je svorka „6“ testovací skříňky;
• jeden konec vodiče se žlutozelenou izolací je volná svorka zemnicí sběrnice, druhý konec je šroubový spoj testovací skříňky s označením „1“.
Připojení elektroměru
Poté změříme potřebnou délku černých a modrých montážních vodičů, odizolujeme je a ukončíme hroty a přistoupíme k připojení elektroměru.
Je důležité si uvědomit, že připojení elektroměru musí být provedeno v souladu se schématem uvedeným na jeho těle nebo v pasu.

• jeden konec černého vodiče označeného „A“ je svorka „A“ testovací skříňky a druhý konec je svorka „10“ měřiče;
• jeden konec černého vodiče označeného „B“ je svorka „B“ testovací krabice, druhý konec je svorka „12“ měřiče;
• jeden černý konec vodiče označený „C“ je svorka „C“ testovací krabice, druhý konec je svorka „14“ měřiče;
• jeden konec modrého vodiče označený „N“ je svorka „N“ testovací skříňky, druhý konec je svorka „7“ měřiče;
• jeden konec černého vodiče označený „И2.1“ je svorka testovací skříňky označená „2“, druhý konec je svorka „2“ elektroměru;
• jeden konec černého vodiče označeného „И1.1“ je svorka „3“ testovací krabice, druhý konec je svorka 1 elektroměru;
• jeden konec vodiče označený „И2.2“ je svorka „4“ testovací krabice, druhý konec je svorka 4 elektroměru;
• jeden konec vodiče označený „I2.1“ je svorka testovací skříňky označená „5“ a druhý konec je svorka „3“ elektroměru;
• jeden konec vodiče označený „И3.2“ je svorka „6“ testovací skříňky, druhý konec je svorka „6“ měřiče;
• jeden konec vodiče označený „И3.1“ je svorka „7“ testovací krabice, druhý konec je svorka „5“ měřiče.
Po dokončení zapojení instalujeme kryt svorek na elektroměr, kryty na přístrojovou skříň a proudové transformátory. V případě potřeby jsou všechna tato zařízení zaplombována.
Elektroměr jsme tedy připojili přes proudový transformátor. Můžete se také podívat na naše video, které ukazuje podrobné schéma připojení třífázového měřiče přes proudové transformátory.
Chcete ušetřit čas?
Svěřte výběr produktů profesionálům
Specialisté Kabel.RF® vědí o tomto produktu vše a kompetentně vám poradí s výběrem s ohledem na technické požadavky a pomohou zajistit včasnou dodávku
Odeslat poptávku na výběr produktu