Vlastní úkol: zapojit elektroměr za tři jističe 40A 25A a 15A (není třeba plombovat). Bude třífázový správně fungovat, pokud jsou na tři vstupy připojeny tři stejné fáze?

CheVad

13.06.2017 ve 04:15:55

Rádio

13.06.2017 ve 07:31:54

weatherly napsal: Bude třífázový správně fungovat, pokud jsou na tři vstupy připojeny tři stejné fáze?

AlexeyL

13.06.2017 ve 14:01:28

weatherly napsal: Bude třífázový správně fungovat, pokud jsou na tři vstupy připojeny tři stejné fáze?

Mimochodem. Nezapomeňte zvětšit průřez nulového vodiče před a za měřičem o aritmetický součet strojů v každé „fázi“. Nebude žádné sčítání vektorů, ale 40+25+15=80.

ser000

13.06.2017 ve 14:15:47

weatherly napsal: připojit tři stejné fáze na tři vstupy?

Proč? Toto zapojení není správné, bude počítat s nějakou chybou, asi je potřeba se podívat do návodu k vybranému modelu měřiče.

weatherly napsal: připojte elektroměr po třech strojích 40A 25A a 15A

Pokud chcete na každou linku vlastní elektroměr, tak si vezměte tři jednofázové NEVA 102 nebo 105 jednomodulové, bude to skladnější a nebude to o moc dražší než jeden třífázový elektroměr.

odkaz

13.06.2017 ve 15:25:19

V jednofázovém elektroměru stojí napěťové a proudové vinutí a roztáčí disk. Z jednoho se na něm indukují vířivé proudy, tyto proudy vlivem magnetického pole druhého tvoří mechanickou sílu

V třífázovém elektroměru jsou 3 takové skupiny vinutí. Není mezi nimi žádné magnetické spojení – každý má svůj vlastní vliv, mechanické síly se sčítají a ne pole, která je vytvářejí

Teoreticky 3ph metr nepotřebuje nulu (napěťová vinutí lze jednoduše zapojit do hvězdy) a bude fungovat správně při 3ph, a ne pokud jsou 3 fáze stejné. Ale ve skutečných 3ph metrech je nula tam a připojena, takže neexistuje žádná závislost a můžete napájet stejné fáze, nebo pouze jednu fázi a vše bude fungovat správně

Zapojení 3fázového elektroměru tímto způsobem po strojích má nevýhodu – při odpojení jednoho stroje, pokud elektroměr klesne na nulu, objeví se na odpojeném vedení napětí přes vinutí elektroměru. Měřič můžete připojit ke strojům (ale musí tam být ochrana proti zkratu), ale pak můžete nainstalovat jeden jednofázový 80A. Můžete mít také 3 jednofázové po strojích, jak je uvedeno výše. Je možné, že máte měřidlo a chcete jej použít místo nákupu nového?

ser000

13.06.2017 ve 15:50:42

odkaz napsal: V jednofázovém elektroměru stojí napěťové a proudové vinutí a roztáčí disk. Z jednoho se na něm indukují vířivé proudy, tyto proudy vlivem magnetického pole druhého tvoří mechanickou sílu V třífázovém elektroměru jsou 3 takové skupiny vinutí. Není mezi nimi žádné magnetické spojení – každý má svůj vlastní vliv, mechanické síly se sčítají a ne pole, která je vytvářejí

Je možné nyní taková zařízení najít? Koneckonců, vinutí byla většinou třídy 2,5, ale nyní jsou zakázána pro nový vstup nebo pro ověření. A všechny nové mají většinou bočníky a elektronické plnění. Není to tak?

odkaz napsal: Zapojení 3fázového elektroměru tímto způsobem po strojích má nevýhodu – při odpojení jednoho stroje, pokud elektroměr klesne na nulu, objeví se na odpojeném vedení napětí přes vinutí elektroměru.

Neřeknu o vyhoření nuly a vlivu počítadla, i když některé modely v tomto případě pravděpodobně přestanou fungovat, protože náplň může být napájena z jedné z fází a nuly. Ale některé modely zařízení počítají únik přes nulu (viděl jsem popis takového problému u jednofázového zařízení na fóru Energomer), pokud byl uzemněn po měřiči. V tomto případě výrobce doporučoval odstranit zaseknutou nulu po měřiči a účty byly následně sníženy o 30-40% a odečty byly rovny kontrolnímu zařízení.

Přečtěte si více
Choroby a škůdci růží, se kterými se setkáváme nejčastěji. Popis, foto — Botanichka

odkaz

13.06.2017 ve 17:13:19

ser000 napsal: Je možné nyní taková zařízení najít? Koneckonců, vinutí byla většinou třídy 2,5, ale nyní jsou zakázána pro nový vstup nebo pro ověření. A všechny nové mají většinou bočníky a elektronické plnění. Není to tak?

Zdá se, že TS nechce dělat vstup, ale něco jako počítání spotřeby nájemce té části areálu, do které jdou tyto 3 linky. Tohle je jeho vlastní elektroinstalace, může si tam dát co chce

ser000 napsal: Nebudu mluvit o vyhoření nuly a vlivu počítadla

Nemyslel jsem vypálení společné nuly, ale mechanické přerušení vodiče, který spojuje nulu elektroměru s nulovou sběrnicí v panelu (předpokládáme, že nulový proud zátěže neprochází svorkovnicí elektroměru, protože je zde není potřeba, ale elektroměr je jednoduše dodáván s nulou pomocí kabeláže). Není tam co pálit, protože. Napěťová vinutí elektroměru pravděpodobně neberou více než desítky miliampérů

Mechanické měřiče mají uvnitř 3 stejné sady vinutí, není tam nic, co by potřebovalo právě jednu konkrétní fázi

O digitálu jsem nepřemýšlel.

Napájení obvodu pro digitální měřič může být z jedné fáze nebo ze všech (přes můstek) a možná mezi fází a nulou nebo možná mezi fázemi

Měření digitálního měřiče – vzorkuje a násobí okamžité hodnoty napětí a proudu pro každou fázi (nezávisle) a součty (a pak součty v čase) a nemělo by to být jedno. Je v tom nějaká logika záměrně rozpoznat nesprávné zařazení?

ser000 napsal: Některé modely zařízení však počítají úniky přes nulu

Zajímalo by mě proč? Ve většině případů na nule není nic zajímavého, vstupní a výstupní nuly jsou prostě zkratovány. Ano a nic víc než to není zbytečné

В jeden z předchozích článků Již jsme zvažovali měřicí transformátory proudu, jejich rozsah použití, technické vlastnosti a vlastnosti provozního režimu.

Jak již bylo uvedeno výše, pro připojení měřiče k vysokovýkonné síti (s vysokými proudy) je nutné použít speciální zařízení – měřicí transformátory proudu. Hovoříme o nízkonapěťových sítích do 0,66 kV, kde je úroveň jmenovitého proudu 100 A a vyšší. Měřiče přímého připojení nejsou určeny pro použití v takto výkonných sítích, proto je nutné snížit úroveň provozního proudu na hodnotu vhodnou pro měření měřicími přístroji – 5 A.

Způsob připojení měřiče k síti, při kterém jsou proudová vinutí měřiče připojena k měřicím svorkám proudového transformátoru, se nazývá polonepřímý. Při tomto způsobu připojení elektroměru se využívá provozní napětí sítě (napěťová vinutí jsou připojena přímo k elektroměru).

Existuje také nepřímý způsob připojení elektroměru, ale používá se pro měření elektřiny v instalacích s napětím vyšším než 1 kV. Při nepřímém připojení elektroměru se kromě proudových transformátorů používají transformátory napětí, které snižují hodnotu vysokého napětí na 100 V.

Třída přesnosti a její význam pro měření elektřiny

Pravidla elektrické instalace (zkráceně PUE) stanovují třídy přesnosti pro proudové transformátory různých kategorií použití. Pro komerční měření tedy musí být instalovány proudové transformátory s třídou přesnosti nejvýše 0,5 a pro technické měření je vyžadována třída přesnosti nejvýše 1,0.

Přečtěte si více
Plastová bordura GeoPlastBord 78 mm, délka 1 m, hnědá - koupíte výhodně | Internetový obchod GeoPlastBoard

Existují také proudové transformátory s téměř shodnými třídami přesnosti 0,5 a 0,5S. Jaký je mezi nimi rozdíl? Chyba vinutí CT s třídou přesnosti 0,5 není standardizována pod 5 %. To znamená, že když je zátěž v hlavním okruhu nižší než 5 %, elektrická energie nebude brána v úvahu. Třída přesnosti 0,5S znamená, že proudový transformátor bude přenášet signál do měřiče při úrovni zatížení alespoň 1 %.

Schémata připojení měřiče přes proudové transformátory

Třífázový elektroměr můžete připojit k výkonné nízkonapěťové síti s pevně uzemněným neutrálem podle níže uvedených schémat.

Proudové a napěťové obvody v tomto obvodu, který je také tzv “desetivodičový” (podle počtu použitých vodičů), oddělené. Toto oddělení napěťových a proudových obvodů zlepšuje elektrickou bezpečnost a usnadňuje kontrolu správného připojení.

Následující obvod, ve kterém jsou všechny svorky I2 měřicích transformátorů proudu připojeny ke společnému bodu a připojeny k nulovému vodiči, je tzv. “Hvězda” (protože proudové transformátory jsou zapojeny podle stejného obvodu). Je to ekonomické z hlediska použití vodičů, ale komplikuje to ověření spínacího obvodu elektroměru zástupci organizací pro zásobování energií.

“sedmidrátový” Toto schéma je dnes zastaralé, ale tak či onak se stále vyskytuje. Tento obvod, protože je nejekonomičtější, je nebezpečný pro personál údržby, a proto musí být modernizován na desetivodičový.

Připojení elektroměru přes testovací krabici adaptéru (CTB)

Jak je uvedeno v PUE (článek 1.5.23.), třífázové elektroměry by měly být připojeny přes testovací boxy uvedené výše. Tyto (přechodové testovací boxy) umožňují výměnu elektroměru bez odpojení zátěže, protože veškeré potřebné přepínání lze provést v přístrojovém vybavení.

Existují také nízkonapěťové sítě s izolovaným neutrálem (IT systém). Přesněji řečeno, v síti s takovým uzemňovacím systémem může být nulový vodič buď zcela izolován, nebo uzemněn pomocí speciálních zařízení s vysokým elektrickým odporem.

Takový systém (IT) se používá v zařízeních, která mají vysoké požadavky na spolehlivost a bezpečnost napájení. Izolovaný IT systém se používá například pro elektroinstalace v uhelných dolech, pro mobilní dieselové a benzínové elektrárny, ale i pro nouzové osvětlení a napájení nemocnic. Elektroměr můžete připojit k proudovým transformátorům v síti s izolovaným neutrálem podle následujícího schématu.

Měřicí transformátory proudu jsou zařízení, která převádějí velké proudové hodnoty hlavních obvodů na hodnotu 5 A, vhodná pro měření elektroměry. To je přesně to, co určuje jejich hlavní účel: napájení elektrických měřicích obvodů (obchodních a technických) ve výkonných instalacích, kde měřiče s přímým připojením jednoduše nelze použít.