Dobrý den. Abych nezakládal další témata a otázka je podobná, zveřejním to zde.
Obecně jsem se rozhodl udělat částečnou rekonstrukci bytu. Zrekonstruována byla kuchyně a chodba. Rozhodl jsem se také začít měnit rozvody místnost po místnosti, jak postupovaly rekonstrukce v jiných částech bytu. Namontovali mi nový rozvaděč – jističe – vstup 25A, 16A zásuvková skupina a 10A světlo. K dispozici jsou také 2 autobusy – nulový a pozemní. Rozvaděč je napájen z podlahového rozvaděče vodičem VVGng-LS 3×4. Zemnící vodič není nikde připojen, protože. Rozvody jsou staré, dvouvodičové (dům je zděný, na podlaze panely.). Elektroinstalace zásuvky – 3×2,5, osvětlení – 3×1,5. Dvě propojovací krabice, všechna připojení jsou provedena svorkovnicemi VAG. A nyní pozornost k otázce – odkud by se mohlo vzít napětí mezi zemí a nulou? Uzemnění je v novém štítu připojeno pouze ke sběrnici a sběrnice zase nekontaktuje nikoho jiného. Napětí není slabé – bylo jak 70V, tak 96V. Navíc nebyly zaznamenány žádné poklesy při zapnutí/vypnutí zátěže. Všude jsem vypnul elektřinu, volal jsem nulu se zemí – není tam žádný kontakt. Kde hledat?

PS V jedné z místností, kde zůstala stará elektroinstalace, je připojen pilot. Uzemněná zásuvka kontakty, ale nejsou připojeny. Měřím napětí mezi nulovým a zemním kontaktem – 60 V. Jak.

27.04.2011 03:54 #2
Zkušený laik

Zpráva od Vasiliy

PS V jedné z místností, kde zůstala stará elektroinstalace, je připojen pilot. Uzemněná zásuvka kontakty, ale nejsou připojeny. Měřím napětí mezi nulovým a zemním kontaktem – 60 V. Jak.

Pokud vaše zařízení pronikne do krytu (konkrétně je připojeno k zemnícímu kontaktu zástrčky), objeví se tam potenciál. Pokud by byla PE (zemní) sběrnice uzemněna nebo připojena k nulové sběrnici, pak by potenciál šel do země, ale tak tam sedí a čeká, až se někdo dotkne těla zařízení.

Zapojit PE (zem) a N (nula) sběrnice ve stínění je IMHO menší zlo, než je zapojit do zásuvky nebo nepřipojit sběrnici vůbec k ničemu.
V tomto místě by měly být sběrnice PE a N připojeny a připojeny k zemnící elektrodě.
Pokud je v obvodu fáze + nula proudový chránič, pak by mělo být větvení nuly na pracovní a ochranné (rozdělení PEN na PE a N) provedeno dříve, než nula vstoupí do proudového chrániče, aby svodový proud procházející vodičem PE (zem) projde proudovým chráničem a proudový chránič by se vypnul.

Naposledy upravil ElectroAS; 27.04.2011 v 20:41.

27.04.2011 20:06 #3

První věc, na kterou jsem myslel, bylo vybavení a rozpad izolačního pouzdra. Jediným problémem je, že při úplném vypnutí spotřebičů (včetně osvětlení) zůstalo napětí mezi PE a N. Provedl jsem sérii měření – megometrem Sonel MIC-3 jsem proměřil veškerou kabeláž (ačkoliv jsem neodpojoval svorkovnice v elektroinstalaci), při 1000V a minutě byla většina drátů od 130 do 250 MOhm, podle toho, co jsi naměřil. Byl jsem trochu ostražitý. Viděl jsem, jak je kabel položen a žádné mechanické poškození jsem vizuálně nezjistil. Na nový kabel si myslím, že to nestačí. S přístupem k laboratorním přístrojům jsem opakovaně proměřoval nové i staré elektroinstalace pro přátele. Izolace nové elektroinstalace téměř vždy šla za hranici měření zařízení (>3000 MOhm). Došlo k několika případům poškození kabelu instalačními noži, ale zařízení okamžitě vykazovalo velmi nízkou hodnotu a nedosáhlo zkušebního napětí. Není tedy jasné, kde jsem získal tak špatné (i když více než standardních 0,5 MOhm) hodnoty. Možná je kabel vadný? Možná trochu mokré od omítky.
Druhá věc, kterou jsem udělal, bylo měření smyčky fáze-nula. Obecně zkratový proud – 183A, napětí 236V. Poněkud mě překvapil i nízký zkratový proud. Šel jsem ke vchodu, vypnul se a změřil to z paketu – skoro to samé. Sousedé (v jiných fázích) mají podobný výsledek. V našem podlahovém panelu se zdá, že všechny kontakty jsou utaženy. Důvody? Špatná nula? Může to být příčina mých problémů?
No a nejzajímavější je, že tím, že jsem odpojil PE ve všech rozvodech a stínění, ale nechal ho zapojený v zásuvkách, problém nezmizel. Postupným odpojováním každé zásuvky od PE (spíše naopak) jsem se snažil najít vadnou zásuvku, ale bohužel tam žádná nebyla. Po odpojení je napětí mezi PE a N v zásuvce cca 2V. Po zapojení pračky (měsíc stará, málo najetých kilometrů) a změření napětí mezi bubnem a mixérem jsem však viděl 76V – tolerovatelné, ale pocit byl nepříjemný. Dovolte mi provést rezervaci – pračka není užitečná, protože. To se děje u každého elektrického spotřebiče s evropskou zásuvkou.

Kdo je tedy na vině? na nulu?

Přečtěte si více
Třásněnky na rostlinách: detekovat a neutralizovat

Můj příteli, fáze k nulovému vodiči může procházet přes spotřebitele vašich sousedů, pokud je někde na podpěře nebo v trafostanici špatný kontakt na nulovém vodiči nebo není kontakt vůbec žádný. V tomto případě, pokud je vaše uzemnění (PE) odebráno od nuly, mělo by být na PE také napětí. Jasnější by bylo, kdybyste zveřejnili fotografii svého vstupního zařízení.

02. května 2017, 14:13

Děkuji za odpověď!
Vstup je normální. zatím nemohu vložit fotku. V práci.
Mezi uzemňovacím vodičem a NULA mám 220 voltů.
Navíc neexistuje žádné uzemnění jako takové. Drát, kterému se říká „visí ve vzduchu“, se jednoduše položí, tzn.

Myslím, že možná prostřednictvím nějakého spotřebitele se fáze dotýká země.

Klubový expert
02. května 2017, 17:21

ANO, něco je špatně. Když je stroj vypnutý, pokud je správný, na kabeláži by nemělo být žádné napětí. Čekáme na fotku.

Klubový expert
03. května 2017, 07:33

Jaké je napětí mezi N a L sousedů?
Možná je tam banální nulový zlom nebo někdo šetří elektřinu. Shořelo někomu zařízení? Neděje se to v zahradním družstvu?

03. května 2017, 10:38

Dobrý den!
Posílám fotku. Pravda, ta úvodní dopadla rozmazaně.

03. května 2017, 10:40

03. května 2017, 10:43

vyberte, nechápu, jaké napětí má susidiya. Žádné povolení))) V souladu s tím z nich něco vyhořelo, to vám také nemohu říct. Ne, ne SNT, bydlím na vesnici. Soukromý sektor.

Klubový expert
03. května 2017, 11:36

Dobrý den!
! Jak měříte mezi nulou a zemí? Kde? S vypnutými odchozími stroji? 2. Jsou nula a zem odděleny na svorkovnici? Na fotce není vidět.
S pozdravem Viktor Kostrov!

03. května 2017, 12:01

Jistě!
1. Měřím multimetrem. Nastavuji to na střídavé napětí. Jedna sonda do svorkovnice se zemí, druhá do svorkovnice s nulou.
2. Svorkovnice jsou samozřejmě oddělené. Napravo od strojů (modrý rámeček) je nulová svorkovnice. A pod kulomety je tedy „země“.

Mistr elektrikář
03. května 2017, 12:26

Zkuste změnit vstupní fázi na nulu

Elektrikář-mentor
03. května 2017, 12:45
VoronVoronovičVstupte

Dobrý den, jaké je napětí na vstupním jističi? A proč potřebujete reverzní spínač? Možná jsem špatně sestavil obvod. Na fotce není vidět.

03. května 2017, 12:54

SpetsElektro, na vstupu průměrně 237 V. Reverzibilní pro budoucí připojení generátoru. V obci občas dochází elektřina)))

Klubový expert
03. května 2017, 14:29

Ještě jednou, dobré odpoledne!
Ochranný vodič musí vycházet ze svorky nulového vodiče v horní části proudového chrániče (rozdělující vodič PEN na nulový vodič a ochranný vůči vstupnímu spínacímu zařízení v systému TN), nebo být připojen k ECU v systému TT. To, co existuje, není ani jedno, ani druhé.
Teprve když uděláte první nebo druhý, budete schopni hledat chybu.
RCD okamžitě začne vyřazovat. Poté musíte vypnout všechny stroje odchozích linek, zapnout RCD a zapnout všechny stroje jeden po druhém, když zapnete, který stroj se tam vypne RCD a hledejte poruchu.
Prozatím vyzkoušejte tuto možnost vyhledávání.
Další možností hledání je střídavě odpojovat nulové vodiče od svorkovnice, ale myslím, že k tomu nedojde.
S pozdravem Viktor Kostrov!

Přečtěte si více
Populární odrůdy spirea

Klubový expert
03. května 2017, 14:35

V případě, že dojde elektřina, je potřeba mít alespoň kbelík – skladem je další indukční zařízení, ale vážně, do budoucna se hodí obracečka.
S pozdravem Viktor Kostrov!

03. května 2017, 15:05

Tito. Vážení, právě Palych, potřebuji nejprve koupit kovový roh + lištu. Postav trojúhelník a zatluč ho do země. Připojte 16 mm2 PV 1. Kabel do svorkovnice. Jen udělejte nějaké uzemnění. A poté uspořádejte „šavlový tanec“.
Kde se dají koupit vědra s indukcí? V Leroy to neprodávají. Možná se zeptat posádky elektrické lokomotivy? Naštěstí železnice nádraží není daleko. Sanitky a náklad pravidelně zastavují)))

Klubový expert
03. května 2017, 16:18

Victor Palych má pravdu: Musíte udělat zemnící smyčku a připojit k ní svou sběrnici, ke které jsou připojeny zemnící vodiče vašeho elektrického vedení. Protože nemáte uzemnění, může to být důvod, proč dostáváte elektrický šok. Obecně se o tomto problému již na fóru diskutovalo.

Klubový expert
03. května 2017, 17:54

VoronVoronoviči, přemýšlejte o tomto tématu: odkud pochází fáze na uzemňovacím vodiči, pokud není nikde připojena. Jediné, co mě napadá a na co se začínající elektrikáři „chytají“ nejčastěji, je, že místo žlutozeleného drátu z dvojspínače vezmou ze zdroje ten žlutozelený a tady to máte, a la zkrat. No, rozhodně nemůže dojít ke zkratu při nepřipojeném uzemnění, pokud je vše v pořádku, i když nějaké napětí při měření multimetrem může být způsobeno rušením, ale jakmile dojde ke spojení s nulou, tak zkrat obvod se nevyskytuje, protože rušivý proud je velmi malý. Proto otevřete každou krabici. Nebo udělejte toto. Odpojte všechny odchozí jističe a změřte, zda je tam „kontakt“, tedy zda je fáze na zemi. Udržujte sondy na základně a zapněte stroje jeden po druhém. Jakmile se fáze objeví na „země“, identifikujete drát a poté otevřete všechny krabice na této lince jednu po druhé a uvidíte, kde je zárubeň.

Klubový expert
03. května 2017, 18:59
Serg1981
Obecně se tato otázka již na fóru probírala.

Podívejte se na fórum. Spousta témat. Najdete odpověď!

Klubový expert
03. května 2017, 21:53

Viktore Alexandroviči, dobrý večer!
Z nějakého důvodu si vyberete složitější cestu – je snazší přivést vodič z horního kontaktu RCD nulového (kombinovaného pracovního s ochranným PEN) vodiče k bloku vašeho ochranného vodiče PE visícího ve vzduchu, čímž získáte systém TN-C-S a pak je vše bod po bodu výše.
Ohledně úhlů a pruhu s pneumatikou je zde další otázka, zde může stačit jeden kolík, nebo nemusí stačit 10.
Otázka se zatím netýká paměti, stačí vypracovat systém TN-CS bez paměti EU. Začněte s jednoduchým a pak, pokud si přejete, přejdeme ke komplexu.
S pozdravem Viktor Kostrov!